Bonjour
J'ai acheté l'an dernier une maison dotée d'un chauffage par PAC sol/sol Natéa de Sofath.
Si quelqu’un pouvait m’indiquer comment fonctionne la régulation ça m’arrangerait car je n’ai pour l’heure pas tout compris.
Je m’explique, j'ai deux zones de chauffage :
une principale Z1 (salon-séjour, cuisine et une chambre + 2 SDB) avec compresseur GT94, le tout piloté par deux thermostats, un pour le salon-séjour, cuisine (Z1-1) et un autre pour la chambre et 2 SDB (Z1-2)
une zone secondaire Z2 (chambre + dressing) avec compresseur secondaire GT24 pilotée par un troisième thermostat.
J’avais au départ 3 thermostats (Danfoss rmt230) sur lesquels on ne pouvait intervenir que pour lancer ou couper le chauffage selon le ressenti mais sans aucune indication quant à la température existante ni aucune possibilité de programmation.
Face à cette situation j’ai changé avant l’hiver, le thermostat de Z1-1 par un thermostat Netatmo connecté, ce qui m’a apporté un réel confort.
Les deux autres thermostats sont cependant restés inchangés (Danfoss rmt230) et je me demande :
1/quel bénéfice me procurerait leur remplacement par un (ou deux ?) thermostats Netatmo, sachant que (c’est une impression) celui de Z1-1 est maître par rapport à Z1-2, avec pour conséquence impossibilité de chauffer Z1-2 plus fort ou indépendamment de Z1-1. Autrement dit pas de chauffage dans Z1-2 si Z1-1 est éteint.
2/le thermostat de la Z2 étant indépendant des deux autres, j'aimerais bien savoir si c'est possible de réguler/mettre le chauffage seulement dans cette zone, autrement dit de faire tourner le compresseur GT 24 indépendamment du GT 94. Je n'ai volontairement pas tenté la manœuvre car je crains de faire une bêtise et de plus n'en ai pas éprouvé le besoin jusqu'à présent.
Voilà, si quelqu’un pouvait m'éclairer sur ces deux points ce serait parfait et je vous en serais très reconnaissant.
Merci d'avance.
Bonjour Ben,
concernant le fonctionnement vous avez tout compris .... le gt 24 étant independant vous pouvez changer le thermostat sans probleme avec le netatmo ou un thermostat électronique siemens
pour la zone Z1.2 qui est sur le gt 94 celle ci étant esclave le changement peut être fait aussi mais le réglage sera tjrs inférieure à la zone jours , le confort est de pouvoir visualiser la température de référence et le réglage